Дыскусія аб прымяненні пажарных аварыйных лямпаў у будынках

Крыніца: China Security World Network

Аварыйнае пажарнае асвятленне з'яўляецца важнай часткай кампанентаў і аксесуараў супрацьпажарнай абароны будынкаў, у тым ліку аварыйнага асвятлення і ліхтароў аварыйнага пажару, таксама вядомых як аварыйнае асвятленне і знакі індыкацыі эвакуацыі.Яго асноўная функцыя - забеспячэнне бяспечнай эвакуацыі персаналу, бесперапыннасці працы на спецыяльных пастах і тушэння пажараў і аварыйна-выратавальных работ, калі звычайная сістэма асвятлення ўжо не можа забяспечыць асвятленне ў выпадку пажару.Асноўным патрабаваннем з'яўляецца тое, што людзі ў будынку могуць лёгка ідэнтыфікаваць месцазнаходжанне аварыйнага выхаду і ўказаны шлях эвакуацыі з дапамогай пэўнай асветленасці, незалежна ад якой-небудзь грамадскай часткі.

Вялікая колькасць пажараў паказвае, што з-за неабгрунтаванай ўстаноўкі бяспечных эвакуацыйных сродкаў або дрэннай эвакуацыі ў грамадскіх будынках персанал не можа правільна знайсці або вызначыць месцазнаходжанне аварыйнага выхаду ў агні, што з'яўляецца адной з асноўных прычын масавых пажараў. аварыі са смерцю і траўмамі пажары.Такім чынам, мы павінны надаваць вялікае значэнне таму, ці могуць пажарныя аварыйныя лямпы выконваць сваю належную ролю пры пажары.У спалучэнні з практыкай шматгадовай працы і ў адпаведнасці з адпаведнымі палажэннямі кодэкса супрацьпажарнага праектавання будынкаў (GB50016-2006) (далей - будаўнічы кодэкс), аўтар распавядае пра ўласныя погляды на прымяненне пажарныя аварыйныя лямпы ў будынках.

1、 Дыяпазон налады пажарных аварыйных лямпаў.

У артыкуле 11.3.1 будаўнічых нормаў устаноўлена, што лямпамі пажарнага аварыйнага асвятлення павінны быць абсталяваны наступныя часткі грамадзянскіх будынкаў, фабрык і складоў класа С, акрамя жылых дамоў:

1. Закрытая лесвіца, дыманепранікальная лесвіца і яе пярэдні пакой, пярэдні пакой пажарнага ліфта або агульная пярэдні пакой;
2. Пакой кіравання пажарам, пакой пажарнай помпы, пакой генератара, пакой размеркавання электраэнергіі, пакой кантролю дыму і дымавыдалення і іншыя памяшканні, якія ўсё яшчэ павінны працаваць у звычайным рэжыме ў выпадку пажару;
3. Глядзельная зала, выставачная зала, бізнес-зала, шматфункцыянальная зала і рэстаран з будаўнічай плошчай больш за 400 м2 і студыя з будаўнічай плошчай больш за 200 м2;
4. Падземныя і паўпадземныя будынкі або памяшканні для грамадскіх мерапрыемстваў у падвальных і паўпадвальных памяшканнях будаўнічай плошчай больш за 300 м2;
5. Эвакуацыйныя дарожкі ў грамадскіх будынках.

Пунктам 4 артыкула 11.3.4 Правілаў будаўніцтва ўстаноўлена, што ўздоўж эвакуацыйных дарожак і эвакуацыйных выхадаў і непасрэдна над эвакуацыйнымі дзвярыма грамадскія будынкі, вышынныя прадпрыемствы (склады), а таксама прадпрыемствы класаў А, В і С павінны быць абсталяваны светлавымі ўказальнікамі эвакуацыі. густанаселеныя месцы.

У артыкуле 11.3.5 Будаўнічых нормаў прадугледжана, што светлавымі знакамі эвакуацыі або светлавымі знакамі эвакуацыі са сховішчаў, якія забяспечваюць візуальную бесперапыннасць на эвакуацыйных дарожках і асноўных шляхах эвакуацыі, павінны быць забяспечаны наступныя будынкі або месцы:

1. Выставачныя будынкі агульнай плошчай забудовы больш за 8000 м2;
2. Надземныя цэхі агульнай плошчай забудовы больш за 5000 м2;
3. Падземныя і паўпадземныя цэхі агульнай плошчай забудовы больш за 500 м2;
4. Песенна-танцавальныя забавы, прагляды і забаўляльныя пляцоўкі;
5. Кінатэатры і тэатры больш чым на 1500 месцаў і спартыўныя залы, глядзельныя залы або глядзельныя залы больш чым на 3000 месцаў.

Будаўнічы кодэкс пералічвае ўстаноўку аварыйных пажарных лямпаў у асобным раздзеле для вычарпальных спецыфікацый.У параўнанні з першапачатковым кодэксам супрацьпажарнага праектавання будынкаў (gbj16-87) ён значна пашырае вобласць наладкі аварыйных пажарных ліхтароў і падкрэслівае абавязковую наладу аварыйных пажарных ліхтароў.Так, прадугледжана, што пажарныя аварыйныя лямпы павінны ўсталёўвацца ў названых частках звычайных грамадзянскіх будынкаў (акрамя жылых будынкаў) і прадпрыемстваў (складоў), грамадскіх будынкаў, вышынных памяшканняў (складоў). За выключэннем класа D і E, эвакуацыйныя дарожкі, аварыйныя выхады, эвакуацыйныя дзверы і іншыя часткі завода павінны быць абсталяваны светлавымі знакамі эвакуацыі, а будынкі пэўнага маштабу, такія як грамадскія будынкі, падземныя (напаўпадземныя) крамы і месцы для песень і танцаў і забаўляльных праекцый павінны быць дададзены наземныя ліхтары або светлавыя знакі эвакуацыі са сховішчаў.

Аднак у цяперашні час многія дызайнерскія падраздзяленні недастаткова разумеюць спецыфікацыі, нязмушана ўкараняюць стандарт і скарачаюць стандартны дызайн без дазволу.Часта звяртаюць увагу толькі на канструкцыю пажарных аварыйных лямпаў у густанаселеных месцах і буйных грамадскіх будынках.Для шматпавярховых прамысловых прадпрыемстваў (складоў) і звычайных грамадскіх будынкаў пажарныя аварыйныя лямпы не прызначаныя, асабліва для дадатку наземных агнёў або светлавых паказальнікаў эвакуацыі са сховішчаў, што не можа быць строга выканана.Яны думаюць, што ўсё роўна, пастаўленыя яны ці не.Пры праверцы праекту супрацьпажарнай абароны будаўнічы і аглядны персанал некаторых устаноў супрацьпажарнага нагляду не змог строга кантраляваць з-за непаразумення ў разуменні і розніцы ў разуменні спецыфікацый, што прывяло да збою або неадэкватнай налады аварыйных лямпаў пажару ў многіх праектаў, у выніку чаго ў «прыроджанай» пажарнай небяспекі схаваны праект.

Такім чынам, праектнае падраздзяленне і арганізацыя супрацьпажарнага нагляду павінны надаваць вялікае значэнне распрацоўцы пажарных аварыйных лямпаў, арганізаваць персанал для ўзмацнення вывучэння і разумення спецыфікацый, узмацніць рэкламу і рэалізацыю спецыфікацый, а таксама палепшыць тэарэтычны ўзровень.Толькі калі праект створаны і аўдыт строга кантралюецца, мы можам гарантаваць, што пажарныя аварыйныя лямпы выконваюць сваю належную ролю пры пажары.

2、 Рэжым харчавання пажарных аварыйных лямпаў.
Пунктам 11.1.4 Правілаў па будаўніцтве прадугледжана, што для супрацьпажарнага электраабсталявання прымаецца * * схема сілкавання.Пры адключэнні вытворчай і бытавой электрычнасці пажарная электрычнасць павінна быць гарантавана.

У цяперашні час пажарныя аварыйныя лямпы звычайна выкарыстоўваюць два рэжымы харчавання: адзін з незалежным тыпам кіравання з уласным крыніцай харчавання.Гэта значыць, звычайнае харчаванне падключаецца ад звычайнай ланцуга харчавання асвятлення 220 В, а акумулятар аварыйнай лямпы зараджаецца ў звычайны час.

Пры адключэнні звычайнага сілкавання рэзервовы крыніца сілкавання (акумулятар) будзе забяспечваць энергію аўтаматычна.Гэты выгляд лямпы мае перавагі невялікіх інвестыцый і зручнай ўстаноўкі;Іншы - гэта цэнтралізаванае электразабеспячэнне і цэнтралізаванае кіраванне.Гэта значыць, у аварыйных свяцільнях адсутнічае аўтаномнае харчаванне.Пры адключэнні звычайнага электразабеспячэння асвятлення яно будзе харчавацца ад цэнтралізаванай сістэмы электразабеспячэння.Такі свяцільня зручны для цэнтралізаванага кіравання і адрозніваецца добрай надзейнасцю сістэмы.Пры выбары рэжыму харчавання лямпаў аварыйнага асвятлення ён павінен быць разумна абраны ў адпаведнасці з канкрэтнай сітуацыяй.

Наогул кажучы, для невялікіх памяшканняў і праектаў другаснага аздаблення можна выбраць незалежны тып кіравання з уласным крыніцай харчавання.Для новых праектаў або праектаў з пажарнай дыспетчарскай варта выбіраць, наколькі гэта магчыма, цэнтралізаванае электразабеспячэнне і цэнтралізаваны тып кіравання.

У ходзе штодзённага нагляду і інспекцыі, было выяўлена, што звычайна выкарыстоўваецца ў аўтаномных сілавых незалежных кантрольных пажарных аварыйных лямпаў.Кожная лямпа ў такім выглядзе мае вялікую колькасць электронных кампанентаў, такіх як трансфармацыя напружання, стабілізацыя напругі, зарадка, інвертар і батарэя.Акумулятар неабходна зараджаць і разраджаць, калі аварыйны свяцільнік выкарыстоўваецца, абслугоўваецца і няспраўны.Напрыклад, звычайнае асвятленне і пажарныя аварыйныя лямпы выкарыстоўваюць адну і тую ж схему, так што пажарныя аварыйныя лямпы часта знаходзяцца ў стане зарада і разраду. Гэта наносіць вялікія страты батарэі, паскарае разрад батарэі аварыйнай лямпы і сур'ёзна ўплывае на тэрмін службы лямпы.Пры абследаванні асобных месцаў пажарныя наглядчыкі нярэдка выяўлялі «звыклыя» супрацьпажарныя парушэнні, з-за якіх сістэма аварыйнага асвятлення не можа нармальна працаваць, большасць з якіх адбывалася з-за няспраўнасці ланцуга сілкавання пажарных аварыйных лямпаў.

Таму пры азнаямленні з электрычнай схемай арганізацыі пажарнага нагляду варта звярнуць вялікую ўвагу на тое, ці прынята схема сілкавання для пажарных аварыйных лямпаў.

3、 Пракладка лініі і выбар правадоў аварыйных пажарных лямпаў.

У артыкуле 11.1.6 Правілаў будаўніцтва прадугледжана, што размеркавальная лінія супрацьпажарнага электраабсталявання павінна адпавядаць патрэбам бесперапыннага электразабеспячэння пры пажары, а яе пракладка павінна адпавядаць наступным патрабаванням:

1. У выпадку схаванай кладкі, яна павінна быць пракладзена праз трубу і ў негаручых канструкцыю, і таўшчыня ахоўнага пласта павінна быць не менш за 3 см.Пры адкрытай пракладцы (у тым ліку пракладцы ў столі) яна павінна праходзіць праз металічную трубу або закрыты металічны канал, і павінны быць прыняты меры супрацьпажарнай абароны;
2. Пры выкарыстанні вогнеўстойлівых або вогнеўстойлівых кабеляў нельга прымаць супрацьпажарныя меры пры пракладцы ў кабельных калодзежах і кабельных траншэях;
3. Калі выкарыстоўваюцца негаручыя кабелі з мінеральнай ізаляцыяй, іх можна пракладваць непасрэдна адкрыта;
4. Ён павінен быць пракладзены асобна ад іншых размеркавальных ліній;Пры кладцы ў адну і тую ж калодзежную траншэю яе трэба размяшчаць адпаведна з абодвух бакоў калодзежнай траншэі.

Аварыйныя пажарныя лямпы шырока выкарыстоўваюцца ў планіроўцы будынкаў, якая ў асноўным закранае ўсе грамадскія часткі будынка.Калі трубаправод не пракладзены на месцы, вельмі лёгка выклікаць абрыў, кароткае замыканне і ўцечку электрычных ліній пры пажары, што не толькі прымусіць аварыйныя лямпы выконваць сваю належную ролю, але і прывядзе да іншых катастроф і аварый.Да аварыйным свяцільням з цэнтралізаваным электразабеспячэннем прад'яўляюцца больш высокія патрабаванні да лініі, таму што харчаванне такіх аварыйных свяцілень падключаецца ад асноўнай лініі размеркавальнага шчыта.Пакуль адна частка асноўнай лініі пашкоджана або лямпы кароткае замыканне, усе аварыйныя лямпы на ўсёй лініі будуць пашкоджаныя.

Падчас пажарнай інспекцыі і прыняцця некаторых праектаў часта выяўляецца, што калі лініі пажарных аварыйных лямпаў схаваныя, таўшчыня ахоўнага пласта не можа адпавядаць патрабаванням, не прымаюцца меры па прадухіленні пажару, калі яны аголены, драты выкарыстоўвайце звычайныя драты ў абалонцы або драты з алюмініевым стрыжнем, і для абароны няма разьбы труб або закрытых металічных магістраляў.Нават калі прадугледжаныя супрацьпажарныя меры прыняты, шлангі, размеркавальныя скрынкі і раздымы, уведзеныя ў лямпы, не могуць быць эфектыўна абаронены або нават адкрыты для вонкавага ўздзеяння.Некаторыя аварыйныя пажарныя лямпы непасрэдна падключаюцца да разеткі і звычайнай лініі асвятлення за выключальнікам.Гэтыя нестандартныя спосабы пракладкі ліній і ўстаноўкі лямпаў часта сустракаюцца ў праектах аздаблення і рэканструкцыі некаторых невялікіх грамадскіх месцаў, і шкода, нанесеная імі, таксама вельмі дрэнная.

Такім чынам, мы павінны строга прытрымлівацца адпаведных нацыянальных спецыфікацый і правілаў, узмацніць абарону і выбар правадоў размеркавальнай лініі пажарных аварыйных лямпаў, строга набываць і выкарыстоўваць прадукты, правады і кабелі, якія адпавядаюць нацыянальным стандартам, і рабіць добрую працу ў супрацьпажарная абарона размеркавальнай лініі.

4、 Эфектыўнасць і размяшчэнне аварыйных пажарных лямпаў.

У артыкуле 11.3.2 Будаўнічых нормаў устаноўлена, што асветленасць лямпаў аварыйнага пажарнага асвятлення ў будынках павінна адпавядаць наступным патрабаванням:
1. Ніжняя асветленасць эвакуацыйнай дарожкі павінна быць не менш за 0,5 лк;
2. Ніжняя асветленасць зямлі ў густанаселеных месцах павінна быць не менш за 1LX;
3. Ніжняя асветленасць лесвіцы павінна быць не менш за 5 лк;
4. Пажарнае аварыйнае асвятленне дыспетчарскай, пажарнай помпавай, генератарнай, электраразмеркавальнай, дымавыдальнай і іншых памяшканняў, якія павінны нармальна працаваць у выпадку пажару, павінна забяспечваць нармальнае асвятленне асвятленне.

У артыкуле 11.3.3 Будаўнічых нормаў прадугледжана, што пажарныя аварыйныя лямпы павінны ўсталёўвацца ў верхняй частцы сцяны, на столі або ў верхняй частцы выхаду.

У артыкуле 11.3.4 Будаўнічых нормаў устаноўлена, што ўстаноўка светлавых эвакуацыйных знакаў павінна адпавядаць наступным патрабаванням:
1. Непасрэдна над запасным выхадам і эвакуацыйнымі дзвярыма ў якасці індыкатарнага знака выкарыстоўваецца «аварыйны выхад»;

2. Светлавыя паказальнікі эвакуацыі, устаноўленыя ўздоўж эвакуацыйнага дарожкі, павінны быць устаноўлены на сцяне ніжэй за 1 м ад зямлі на эвакуацыйнай дарожцы і яе куце, а адлегласць паміж светлавымі эвакуацыйнымі знакамі не павінна перавышаць 20 м.Для дарожкі для сумак яна не павінна перавышаць 10 м, а ў зоне кута дарожкі яна не павінна перавышаць 1 м.Ліхтары аварыйных знакаў, устаноўленыя на зямлі, павінны забяспечваць бесперапынны кут агляду, а адлегласць паміж імі не павінна перавышаць 5 м.

У цяперашні час наступныя пяць праблем часта ўзнікаюць у эфектыўнасці і кампаноўцы пажарных аварыйных лямпаў: па-першае, пажарныя аварыйныя лямпы павінны быць усталяваны ў адпаведных частках не ўстаноўлены;Па-другое, пазіцыя лямпаў аварыйнага асвятлення занадта нізкая, іх недастаткова, і асветленасць не адпавядае патрабаванням спецыфікацыі;Па-трэцяе, аварыйныя лямпы, устаноўленыя на эвакуацыйных дарожках, не ўстаноўлены на сцяне ніжэй за 1 м, месца ўстаноўкі занадта высокае, а адлегласць занадта вялікая, што перавышае 20-метровую адлегласць, патрабаваную спецыфікацыяй, асабліва на дарожцы для мяшкоў. і кутняя зона дарожкі, колькасць лямпаў недастатковая і адлегласць занадта вялікая;Па-чацвёртае, знак пажарнай аварыі паказвае няправільны кірунак і не можа правільна ўказаць кірунак эвакуацыі;Па-пятае, знакі індыкацыі эвакуацыі наземнага асвятлення або лёгкага сховішча не павінны быць устаноўлены, інакш, хоць яны ўстаноўлены, яны не могуць забяспечыць візуальную бесперапыннасць.

Каб пазбегнуць існавання вышэйпералічаных праблем, арганізацыя пажарнага нагляду павінна ўзмацніць нагляд і інспекцыю будаўнічай пляцоўкі, своечасова выяўляць праблемы і спыняць незаконнае будаўніцтва.У той жа час неабходна строга правяраць прыняцце, каб пераканацца, што эфектыўнасць пажарных аварыйных лямпаў адпавядае стандарту і ўстаноўлена на месцы.

5、 Якасць прадукцыі пажарных аварыйных лямпаў.
У 2007 годзе правінцыя правяла нагляд і выбарачную праверку супрацьпажарнай прадукцыі.Усяго было адабрана 19 партый супрацьпажарных аварыйных асвятляльных прыбораў, і толькі 4 партыі прадуктаў былі кваліфікаваныя, а кваліфікаваны ўзровень выбаркі склаў толькі 21%.Вынікі выбарачнай праверкі паказваюць, што прадукцыя супрацьпажарнага аварыйнага асвятлення ў асноўным мае наступныя праблемы: па-першае, выкарыстанне батарэй не адпавядае стандартным патрабаванням.Напрыклад: свінцова-кіслотная батарэя, тры без батарэі або несумяшчальныя з сертыфікацыяй інспекцыі батарэі;Па-другое, ёмістасць акумулятара нізкая і час аварыйнага рэжыму не адпавядае стандарту;Па-трэцяе, схемы абароны ад пераразрадкі і перазарадкі не выконваюць належнай ролі.Гэта галоўным чынам таму, што некаторыя вытворцы змяняюць схемы канчатковай прадукцыі без дазволу, каб знізіць выдаткі, а таксама спрасціць або не ўсталёўваць схемы абароны ад пераразрадкі і перазарадкі;Па-чацвёртае, яркасць паверхні ў аварыйным стане не можа адпавядаць стандартным патрабаванням, яркасць нераўнамерная, а разрыў занадта вялікі.

Нацыянальныя стандарты знакаў пажарнай бяспекі gb13495 і пажарных аварыйных лямпаў GB17945 утрымліваюць дакладныя палажэнні аб тэхнічных параметрах, характарыстыках кампанентаў, спецыфікацыях і мадэлях пажарных аварыйных лямпаў.У цяперашні час некаторыя пажарныя аварыйныя лямпы, якія вырабляюцца і прадаюцца на рынку, не адпавядаюць патрабаванням доступу на рынак і не атрымалі адпаведнага справаздачы аб інспекцыі нацыянальнага тыпу.Некаторыя прадукты не адпавядаюць стандартам з пункту гледжання ўзгодненасці прадукту, а некаторыя прадукты не праходзяць тэст на прадукцыйнасць.Некаторыя нелегальныя вытворцы, прадаўцы і нават фальшывыя пратаколы праверкі вырабляюць і прадаюць падробленыя і няякасныя прадукты або няякасныя прадукты, што сур'ёзна парушае рынак пажарнай прадукцыі.

Такім чынам, арганізацыя супрацьпажарнага нагляду павінна ў адпаведнасці з адпаведнымі палажэннямі закона аб супрацьпажарнай ахове і закона аб якасці прадукцыі ўзмацніць кантроль і выбарачную праверку якасці прадукцыі супрацьпажарных аварыйных лямпаў, сур'ёзна расследаваць і змагацца з незаконнай вытворчасцю і продажам шляхам выбарачнай інспекцыі рынку і інспекцыі на месцы, каб ачысціць рынак пажарнай прадукцыі.


Час публікацыі: 19 сакавіка 2022 г